多模UPS电源系统是什么呢

148
2023-3-26 03:33

多模 UPS 系统为数据中心运营商提供了在两种运行模式之间进行选择的能力:双变换模式可以提供优质的电源保护,而多模或 “ecomode”(经济模式)提供高效的运行效率。当用户选择多模式作为默认运行模式以达到效率的 98%到 99%时,如果在 UPS 输入上检测到电源异常,则 UPS 系统将在不到两毫秒的时间内自动转移到高级保护模式。在美国,对 IT 关键负荷有害的电力异常通常只占业务运行时间的 3%,因此全年的运营模式之间的转换机率很有可能是最小的。

双变换模式是数十年来在大型 UPS 系统中的典型的电源保护模式,但其也有显著的弱点,那就是运行效率始终在 93%至 95%的范围内。如今,用户要求更高的 UPS 运行效率和更低的总体拥有成本(TCO),并且不能影响足够的电力保护。这就是多模 UPS 的关键所在。

调研说明书构 Frost&Sullivan 的一项研究显示,企业的一个空间 50,000 平方英尺的数据中心在 10 年内使用多模 UPS 系统,并在大多数时间运行在多模方式下,可以节省 310 万美元的成本。这些成本主要来自 UPS 系统减少的能源消耗,以及用于克服 UPS 系统散热的通风和空调(HVAC)系统的能耗。随着电力成本的持续上涨,多模 UPS 的节省的电能将随着时间的推移而变大。

TCO 以外的其他多模优点

多模 UPS 除 TCO 之外还提供了其他优点,并降低了能耗。该技术提供了一个 “ 智能 ” 输入功率监控高手,其中 UPS 将记录导致从多模转换到双变换模式的输入电源异常的数量和频率。过多或频繁的电源异常将使 UPS“ 锁定 ” 多模式一段时间,从而使电力在一段时间内保持稳定。因此,多模 UPS 系统可以对何时使用多模或双转换模式进行智能的实时逻辑决策,以最大限度地保护关键负载运行正常,而不牺牲运行效率。

多模 UPS 系统的第二个优点是延长了部件寿命。在多模操作期间,许多 UPS 模块组件在低电流和低热范围下工作,从而延长使用寿命。其他组件如风扇,可以不运行。多模 UPS 的制造商预计许多组件的最短寿命延长一至两年。

多模 UPS 系统的第三个优点是缓解输出故障。任何 UPS 输出短路或过载将很快通过上游的过流保护设备来处理,而 UPS 系统中没有任何内部的工作模式进行调剂。这些 UPS 输出故障将直接加载在电源的源阻抗上,而不是加载在 UPS 逆变电源,从而减少了故障损失。

一些 UPS 生产制造商,如通用电气公司的关键电源业务,在其多模系统中设计了额外的独特功能,通用电气公司称之为 eBoost 技术。这些特征包括在经济运行模式下电源路径中使用线路电抗器,在该高效率模式下提供功率调节级别; 具体来说,它可以减轻高频 “ 浪涌 ” 事件和较低频率的 “ 环波 ”,从而最大限度地减少转换为双转换模式。这种电抗器的设计还允许将多个 UPS 模块到并行输出总线的电缆长度差异高达 ±25%。该电缆长度差异还提供了增强的地板布局设计的灵活性。一些其他 UPS 生产制造商必须将电缆长度差值保持在 ±10%,否则可能导致 UPS 功率下降或并联的 UPS 运行不正常。

多模 UPS 系统的运营费用(opex)的减少以及上述额外的优点,为数据中心用户在可预见的将来采用这种 UPS 技术提供了许多令人信服的理由。对于其他任务关键型和 / 或关键过程应用,也应考虑多模式 UPS 技术,特别是对于 225kVA 及以上的大功率应用,因为其能源消耗是一个关键问题。

 