空气能结霜,不外有正常和非正常两种状态。
第一,正常结霜,当冬季室外温度低于 0℃时,制热运行时间长,室外机组整个换热器表面均匀结霜,这是正常的现象。
原因是:换热器温度低于环境空气的露点温度时,整个换热器上散热片表面会产生凝露水,当环境空气温度低于 0℃,凝露水就会凝结成薄霜。当然结霜严重时会影响机器制热效果。一般热泵产品都有自动化霜功能,确保机组正常运行。
第二,非正常结霜,这是导致热泵运行故障的主要原因,大致来说,其中又包括三种现象:
1. 室外环境温度大于 0℃,开机不久,整个换热器上散热片表面凝露水就会凝结成薄霜,很快霜越结越厚。室内机制热效果差,且呈现化霜频繁现象。该故障一般是室外换热器上散热片表面脏堵、室外风机系统故障或室外换热器进、出风口有阻挡物造成。
解决方法:室外换热器清洗、检查风机系统或排除进、出风口的阻挡物。
2. 室外环境温度大于 0℃,开机不久,室外侧换热器底部 (毛细管出口处换热器进口处开始) 结霜很厚,换热器大部分未有凝露水,随时间推延结霜,由下至上结霜在延伸;室内风机始终处于防冷风低速运行;空调器频繁化霜。该故障一般是系统缺制冷剂。
解决方法:先查系统泄漏点修复、加制冷剂。
3. 室外环境温度大于 0℃,开机不久。室外侧换热器上半部 (换热器出口处和回气管) 结霜很厚,并且在换热器上随时间推延由上至下(有换热器出口向换热器进口方向)结霜在延伸;且制热效果差;空调器频繁化霜。该故障一般是系统制冷剂过多。故障常出现在维修加制冷剂后。
解决方法:放制冷剂至正常运行。