以PUE衡量数据中心能源效率有什么缺陷?

117
2023-3-26 18:57

PUE(power usage effectiveness)是数据中心能源效率指标。理想状态下,数据中心的总效率可以归结为消耗单位能量产生多少 “ 有用的工作 ”,但是由于不同数据中心完成不一样的计算存储任务,并且这些任务与外部输入密切相关,因此 “ 有用的工作 ” 难以确定。PUE 的提出成功解决了这一问题,它使用数据中心总的能源消耗和 IT 设备用于完成 “ 有用的工作 ” 的能耗的比值来显示效率,从而避免量化 “ 有用的工作 ”。因此,目前被国内外数据中心行业广泛使用。由 PUE 的定义可知,它是量纲一的量,范围可以从 1.0 到无穷大。接近 1.0 的 PUE 值表示数据中心效率为 100%,即所有能耗都用于 IT 设备运行,为理想状态。

尽管 PUE 被广泛应用,但它并非一个 “ 完美的指标 ”,仍存在着缺陷:1)PUE 没有考虑到各数据中心所处地区的气象条件,因此跨地区的数据中心 PUE 无法进行比较。2)PUE 理论上能够推动数据中心基础设施能耗的降低,但由于该指标无法提供关于 IT 设备自身能效的信息,会导致评估结果与数据中心实际生产效率有很大的偏差,这也是 PUE 为人所诟病的重要原因。没有进行基础设施升级的数据中心运营一段时间后,由于 IT 设备的老化引起耗电量的增加,PUE 值将会降低。当 IT 设备采用虚拟化等技术时会大幅降低 IT 设备的数量及其能耗,这对数据中心而言是有益的。但由于数据中心总能耗与 IT 设备能耗并非简单的线性关系,故总能耗不会同样程度地降低,这就造成 PUE 值反而增大。3)PUE 的计算定义式中没有引入时间的概念,所以 PUE 无法为数据中心提供实质的节能方向。

 