德国现行门窗节能标准为 1.0w/㎡.k≤Uw≤1.2w/㎡.k,且要求在 2020 年前,所有建筑节能要达到零能耗,即所谓 “ 被动式超低能耗建筑 ” 要达到这个要求。根据德国的气候条件,其门窗保温性能,必须是 Uw≤0.8w/㎡.k。德国在建造 “ 被动式超低能耗建筑 ” 外窗时,提出对窗的能耗保证热舒适度的两条准则,应是我们设计开发我国超低能耗建筑外窗基本依据,归纳如下:
第一,窗安装上墙后,整窗的传热系数 Uw,不论室外空气温度是多少,在控制能耗的情况下,应保持室内温度为 20℃,室内表面平均温度在设计条件下,高于 17℃,否则在地面可能形成冷气层,在窗边会感觉不舒适。
第二,为了防止细菌生长,在室内空气相对湿度,人体感到舒适范围内,即 30%~65% 之间,即要求窗室内表面在相对湿度为 65% 时不产生结露,这时露点温度为 13.2℃,因此,窗的内表面温度最低点位置应保持在 13℃以上。