数据中心冷热电三联供系统的经济性怎样?

125
2023-3-26 03:33

三联供系统的经济性受多方面的因素影响,其主要因素包括:

(1)系统初期建设投资。

(2)地区电费价格。

(3)地区天然气价格。

(4)数据中心冷电比例。

(5)数据中心三联供建成后的系统使用率

经统计,北京的全年平均电费约为 0.82 元 / 度,在实际运行中,考虑冬季和夜晚用电会减小,同时考虑公共事业附加费,实际的电费价格约为 0.85 元 / 度。根据计算,1m3 天然气约可产生 4 度电,同时生产 4kW 冷量。按照电制冷冷冻机组 1:6 的能效比进行计算,产生 4kW 的冷量需要电能 0.67 度。在不考虑热量利用的情况下,1m3 天然气可折合约 4.67 度电。按北京发电天然气 2.51 元 /m3 计算,为 0.54 元 / 度。考虑 20% 的三联供机组运行费用,采用三联供后折合每度电成本不超过 0.648 元,相较全部用市电节约 23.8%。

在数据中心采用三联供机组一般建设投资比传统电制冷方案高约 20%,而电费成本占总成本的约 21%。若每年用电成本降低 23.8%,增量投资静态回收期仅为 4 年,具有较明显的经济性。

 